Добрый день,
прошу специалистов высказать мнение по вопросу: будет работать циклон СДК при горизонтальной установке (монтаже)?
Ну вы даете... Нет, конечно.
Цитата(zaharov63 @ 3.1.2013, 11:43)

Ну вы даете... Нет, конечно.
Спасибо конечно, но для "новичков" можете в двух словах объяснить?

Спасибо.
zaharov63
3.1.2013, 11:28
Ведь гравитационная составляющая в работе циклона с конической частью присутствует, в т.ч. в сопряжении с бункером. Зачем изобретать велосипед, если для горизонтальной установки есть соответствующие модели, или вопрос чисто теоретический?
В том то и дело что вопрос "назрел" из практики, есть ограничения по высоте и при этом есть площади. В справочниках про влияние гравитации не пишут, по расчетам для очистки отходящего воздушного потока (до 20 тыс.м3) нам должен подойти СДК. Пыль 10-70 мкм, с волокнистыми включениями.
горизонтальные установки? подскажете?
zaharov63
3.1.2013, 12:22
Цитата(ISV1976 @ 3.1.2013, 12:55)

1.В том то и дело что вопрос "назрел" из практики, есть ограничения по высоте и при этом есть площади. В справочниках про влияние гравитации не пишут, по расчетам для очистки отходящего воздушного потока (до 20 тыс.м3) нам должен подойти СДК. Пыль 10-70 мкм, с волокнистыми включениями.
2.горизонтальные установки? подскажете?
1. Смотря какие ограничения, конкретно. Вне помещения? Не обязательно СДК, не обязательно один циклон, на какой отметке низ бункера нужен... Наверное, варианты возможны...
2. Погуглите.
Цитата(ISV1976 @ 2.1.2013, 10:33)

прошу специалистов высказать мнение по вопросу: будет работать циклон СДК при горизонтальной установке (монтаже)?
Будет, даже кверх ногами, так сказать - но нужна соответствующая конструкция бункера.
zaharov63
3.1.2013, 14:44
Цитата(alem @ 3.1.2013, 13:38)

Будет, даже кверх ногами, так сказать - но нужна соответствующая конструкция бункера.
Это теоретически. А практически, экпериментировать с этим, с такой громадиной, я бы не рискнул... Не бывает идеальных условий работы. Вы встречали такую установку на практике, да еще нормально показавшую себя в эксплуатации?
Цитата(zaharov63 @ 3.1.2013, 14:44)

Вы встречали такую установку на практике, да еще нормально показавшую себя в эксплуатации?
Даже делал.
zaharov63
3.1.2013, 16:20
Цитата(alem @ 3.1.2013, 16:35)

Даже делал.
ЗдОрово.
Скажите, при работе с расходом ниже номинального (ведь так бывает, пусть и эпизодически), отличия в эффективности при горизонтальной и вертикальной установке будут? Возможны ли скопление пыли в корпусе (и с течением времени при определенных условиях ее "не сдвигание") при, например, преждевременном выключении вентилятора до окончания техпроцесса?
Расход должен быть штатным, плюс -минус 10%. Регламент выключения должен исключать осаждение пыли в нештатных местах: это при любом расположении корпуса.
В циклоне центробежная составляющая на порядок сильнее гравитационной, поэтому он может быть расположен хоть как.
Цитата(alem @ 3.1.2013, 16:38)

Будет, даже кверх ногами, так сказать - но нужна соответствующая конструкция бункера.
подскажете?
Цитата(ISV1976 @ 3.1.2013, 18:57)

подскажете?
Я давно этим не занимаюсь, так что литература и здравый смысл. Представьте процессы, происходящие в "пяте" вихря.
zaharov63
5.1.2013, 15:13
Цитата(ISV1976 @ 3.1.2013, 11:55)

... по расчетам для очистки отходящего воздушного потока (до 20 тыс.м3) нам должен подойти СДК. Пыль 10-70 мкм, с волокнистыми включениями.
В СНиП есть ограничения по размещению сухих пылеуловителей пожароопасной пыли при производительности свыше 15000 кубов, то же внутри и вне помещения. Так и не ответили, где ставить планируете.
Почему бы не рассмотреть тот же ПВМ-20. В разы компактнее и. возможно, дешевле. Ну или разделить на 2-3 системы со стандартной установкой циклонов. Это сейчас площадей в избытке, а что будет потом - неизвестно. Ну да ладно, дело хозяйское.
Если рассматривать другие варианты, то выбор огромный. Оптимально, скорее всего, последовательная установка двух прямоточных циклонов.
Таратыркин
5.1.2013, 17:02
А чертеж нельзя выложить, так будет проще советовать. А еще лучше техническое задание на удаление частиц. В общем описание технологии, а то говорим очень некорректно.
Всем спасибо за советы и мнения,
Почему бы не рассмотреть тот же ПВМ-20.Циклон планируем разместить вне помещения, осаждаемая "пыль" нужна сухая, так что связываться с водой желания нет .
Предполагаем что СДК будет 2-й ступенью после СИОТ.
Забыл сказать что пыль в основном бумажная (после роспуска макулатуры на отдельные волокна).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.